Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática Problema Intellibox Basic: se reinicia sola

Problema Intellibox Basic: se reinicia sola

Moderador: 241-2001



Desconectado
Mensajes: 571
Ubicación: Barcelona Sant Andreu Arenal, correspondencia con R3, R4, R7, R12, Metro y estación de autobuses
Registrado: 06 Mar 2017 12:49

Hola.
Mi Intellibox Basic se reinicia sola. Por lo que he podido comprobar acostumbra a pasarme cuando subo o bajo rápido la velocidad. Después de reiniciarse y volver a poner el número de locomotora me dice "usada por otro controlador" aunque me deja usarla. Además mientras se reinicia la locomotora continua con la última velocidad dad, sin pararse en ningún momento.
También aleatoriamente me muestra caracteres extraños en la pantalla.
En cambio la parte de programación, menús, conexión al ordenador, protección contra cortocircuitos, etc, me funciona perfectamente.

Ya hace tiempo que me pasa así que la envié a Uhlenbrock Alemania, la tuvieron allí varios meses y me la devolvieron diciendo que habían recargado el firmware y que estaba todo correcto. Eficiencia alemana...
El transformador de alimentación es el original de la marca.

¿Alguien se ha encontrado con un problema similar?

Un saludo.
http://wefer.com (Web ferroviaria) ---- http://transport.cat (Fòrum del Transport Català) ---- http://museutransport.cat (Promotora Museu del Transport de Barcelona)
Maqueta 1: N DCC con control mediante PC y Loconet
Maqueta 2: Iberama 801 3N.


Desconectado
Mensajes: 2185
Registrado: 21 Mar 2014 12:52
Hola.

No tengo una central Intellibox, pero ...
Parecería que hay otra central en la red LocoNET, lo de salir caracteres raros en la pantalla nos ha ocurrido en un encuentro de módulos donde había una Z1 negra conectada (pero en otros encuentros no)
Lo de que te diga que la tiene otro mando es normal si en efecto la tiene otro mando.

Lo raro sería que te ocurriese sin tener ninguna otra central o mando conectado a la red LocoNET (u otras redes)

Y sobre el reinicio, ni idea, sólo decirte que hemos decidido en los encuentros no conectar Intellibox Basic, pues sólo nos daban problemas.

Luego la pregunta es, ¿tienes algo conectado a la red LocoNET? si es así, si desconectas todo de la red LocoNET, ¿te sigue pasando?

Un saludo.


Desconectado
Mensajes: 571
Ubicación: Barcelona Sant Andreu Arenal, correspondencia con R3, R4, R7, R12, Metro y estación de autobuses
Registrado: 06 Mar 2017 12:49

El Matao escribió:
Hola.Luego la pregunta es, ¿tienes algo conectado a la red LocoNET? si es así, si desconectas todo de la red LocoNET, ¿te sigue pasando?
Un saludo.

Gracias por la ayuda.
A la red Loconet tengo conectados retromódulos de Digikeijs y de Uhlenbrock pero ninguna otra central. Probaré con todo desconectado si es que hay algún retromódulo que hace algo raro.
por cierto, pensaba que las centrales de Uhlenbrock eran de buena calidad. Veo que me equivocaba.
http://wefer.com (Web ferroviaria) ---- http://transport.cat (Fòrum del Transport Català) ---- http://museutransport.cat (Promotora Museu del Transport de Barcelona)
Maqueta 1: N DCC con control mediante PC y Loconet
Maqueta 2: Iberama 801 3N.


Desconectado
Mensajes: 2185
Registrado: 21 Mar 2014 12:52
No digo que Uhlenbrock sea mala, la Intellibox II es la que utilizamos en los encuentros, a veces 7 u 8 de ellas (una como maestra las demás como esclavas) pero aunque la documentación dice que puedes poner una basic como esclava, siempre hemos tenido problemas y ahora las vetamos.

También hemos tenido una Z21 negra como esclava, que nos vale para poder usar su acceso wifi y hemos probado también a poner una Digikeijs como maestra (no tiene opción de esclava)y las Intellibox II como esclavas.

Ya nos dirás cómo vas con las pruebas, como has dicho, desconecta todo de la LocoNet y ve probando, conectando cada vez uno u otro dispositivo, en particular yo probaría primero de uno en uno, luego de dos en dos, ... a ver si encuentras que un módulo (o un cable) es el culpable

Y según escribo esto puede que sea un cable, pero, de uno en uno las pruebas, y si lo tienes conectado a un ordenador, prueba con el ordenador desconectado, por ejemplo, no puedes tener la central Digikeijs y el retromódulo DR5088RC conectados a la vez por USB al ordenador

Un saludo


Desconectado
Mensajes: 1857
Registrado: 18 Mar 2018 20:42
wefer escribió:
Hola.
Mi Intellibox Basic se reinicia sola. Por lo que he podido comprobar acostumbra a pasarme cuando subo o bajo rápido la velocidad.


No se gran cosa de esa central, pero si de electrónica general.

Por si puede ser de ayuda.

El mando puede ser de dos tipos, por encoder que no tiene fin al giro o por potenciómetro que suelen girar unos 270º.

Sobre todo los mandos de potenciómetro con el tiempo pueden tener dañada la pista, y "hacen ruido" al moverse (en una radio o amplificador) Ese ruido el procesador del mando lo puede interpretar de una manera rara. Digamos que antes o después todos los potenciómetros acaban haciendo ruido. Hay algunos productos para aliviarlo, pero si la pista se ha desgastado o es de carbón, el ruido está casi asegurado. Creo que no es normal que un mando moderno use un potenciómetro.

Los mandos por encoder mandan un cierto número de pulsos por cada grado, o un pulso cada cierto número de grados, según la precisión. Y tambien puede ocurrir que si el procesador anda un poco justo, se atragante con tantos pulsos.

Si se repite puede ser mal de la bestia.

Lo de que la locomotora siga su camino, es lo normal hasta cierto punto si no recibe señal que la reprograme la marcha. Pero creo que se puede programar cuanto tiempo sigue "en tiro parabólico" sin control. Nunca debería ser superior a unos 4 segundos o te puede dar un susto. Porque en la via hay tensión siempre y un pollo sin cabeza puede dar problemas.


Desconectado
Mensajes: 2185
Registrado: 21 Mar 2014 12:52
Los mandos de Uhlenbrock son por encoder, con el cambio de sentido pulsándolos, estilo "3C" .
Un saludo


Desconectado
Mensajes: 571
Ubicación: Barcelona Sant Andreu Arenal, correspondencia con R3, R4, R7, R12, Metro y estación de autobuses
Registrado: 06 Mar 2017 12:49

Muchas gracias a todos por las ideas.
Después de leeros he probado lo que decía: desconectar la red Loconet, probar los mandos, etc. Y he sacado una conclusión: el problema es el mando rotatorio derecho. Con el izquierdo moviéndolo un buen rato en todas direcciones no he conseguido reproducir ningún problema. En cambio con el derecho, al cabo de poco rato de moverlo empiezan a salir caracteres extraños en la pantalla:

pantalla-1.jpg
pantalla-1.jpg (162.77 KiB) Visto 960 veces


Y si se sigue insistiendo tarde o temprano se reinicia.
El mando en cuestión es éste:

mando-1.jpg
mando-1.jpg (214.84 KiB) Visto 960 veces


Finalmente las cuestiones son:
1- ¿Alguien sabre cómo se abre la Intellibox Basic? He estado buscando los tornillos y no veo ninguno. Por la parte posterior lleva unos agujeros, tapados por unas piezas de goma, pero en su interior sólo se ve una pieza negra de plástico que no sale y ningún tornillo. la foto la he hecho sacando el mando desde arriba.
2- ¿Es factible arreglarla?
3- ¿Sabéis de alguien, preferiblemente en Barcelona, que me pueda arreglar esta central? Lo del servicio técnico de Uhlenbrock ya lo probé y nada. Paso de enviarla tres o cuatro meses más a Alemania para que me la devuelvan igual.

Un saludo y gracias.
http://wefer.com (Web ferroviaria) ---- http://transport.cat (Fòrum del Transport Català) ---- http://museutransport.cat (Promotora Museu del Transport de Barcelona)
Maqueta 1: N DCC con control mediante PC y Loconet
Maqueta 2: Iberama 801 3N.


Desconectado
Mensajes: 1857
Registrado: 18 Mar 2018 20:42
Lo de arreglarla o no depende del precio y las funciones. Sin informacion específica (fabricante) solo queda revisar lo que puede fallar. Eso si se sabe arbrir :)

Entiendo que tiene unos pocos años, y al menos un condensador electrólítico. Que tienen mucha historia. Parece que los japoneses en plena contrainteligencia le pasaron a los chinos un electrolito conocido en este mundo como "cafe con leche" con la obsolescencia programada, y el mundo se llenó de estos condensadores. Una plaga. Los japoneses siguen sin fallar. Pero son caros y no siempre el fabricante los prefiere. Los malos suelen sobrevivir el periodo de garantía.

Si fuese esto, lo primero sería cambiar los condensadores. Unos simplemente se secan, otros revientan y enguarran la placa que puede ser el final del aparato.

El tema colea mucho mucho pero mucho https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague

El material para cambiarlos no creo que llegase a 1€. Una Grossen Kabronaden.

Ahora hay otras soluciones, aparte de usar de los buenos. Que por cierto suelen falsificarse. Una locura. A veces hay unas diferencias de precio de 20:1 según el canal porque donde se compra.

Como consecuencia de todo lo anterior se han desarrollado unos condensadores cerámicos que de momento van bien. Aparte de ser minúsculos.


Desconectado
Mensajes: 576
Ubicación: Pals y Barcelona
Registrado: 07 Ago 2008 13:04
wefer escribió:

Finalmente las cuestiones son:
1- ¿Alguien sabre cómo se abre la Intellibox Basic? He estado buscando los tornillos y no veo ninguno. Por la parte posterior lleva unos agujeros, tapados por unas piezas de goma, pero en su interior sólo se ve una pieza negra de plástico que no sale y ningún tornillo. la foto la he hecho sacando el mando desde arriba.
2- ¿Es factible arreglarla?
3- ¿Sabéis de alguien, preferiblemente en Barcelona, que me pueda arreglar esta central? Lo del servicio técnico de Uhlenbrock ya lo probé y nada. Paso de enviarla tres o cuatro meses más a Alemania para que me la devuelvan igual.

Un saludo y gracias.


Los sintomas que describes son parecidos a los que yo tuve con la IB no basic, comentado con los distribuidores en España de los productos Uhlenbrock, Trenes Aguiló, tenía 2 opciones o mandarla a alemania directamente o a través del distribuidor. Hice esto último y después de una larga espera 3/4 meses, vino debidamente arreglada.
También puedes tramitar la reparación a través de Rocafort Modelismo ya que que normalmente vende estos productos.
Slds.

Josep Ma.
Barcelona


Desconectado
Mensajes: 571
Ubicación: Barcelona Sant Andreu Arenal, correspondencia con R3, R4, R7, R12, Metro y estación de autobuses
Registrado: 06 Mar 2017 12:49

Gracias a todos por la ayuda.
Supongo que no queda otra que enviarla a la fábrica de nuevo, pero me da una pereza enorme que tarden tanto tiempo en devolverla y no saber ni siquiera si la van a arreglar.
Veremos si la envío o me conformo usando sólo un mando.

Un saludo.
http://wefer.com (Web ferroviaria) ---- http://transport.cat (Fòrum del Transport Català) ---- http://museutransport.cat (Promotora Museu del Transport de Barcelona)
Maqueta 1: N DCC con control mediante PC y Loconet
Maqueta 2: Iberama 801 3N.


Desconectado
Mensajes: 2185
Registrado: 21 Mar 2014 12:52
Si la envías, no te olvides de añadir cómo repetir el problema, pues puede que con las pruebas que hagan ellos no sean capaces de repetirlo.
Cuando hago esto y esto y esto pasa esto otro ...

Y como va a Alemania, no te olvides (vía google translator, por ejemplo) de traducírselo al alemán y al inglés

Un saludo.


Volver a Digital, Electricidad e Informática

Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Instagram Feed - Nuevos Temas
©2017   -   Información Legal