renfe276 escribió:
Realmente no hay ningún problema por tener una estación retroseñalizada dentro de un bucle. El problema es que lo que hay "dentro" y "fuera" del bucle deben estar aislados en cuanto a la alimentación pero nada mas.
Aclarando, las secciones que crees dentro del bucle deben tener retroseñalizadores alimentados desde el propio bucle/gestor de bucle y que no estén conectados en cuanto a la alimentación de las vías con los de fuera del bucle, de esa forma no hay problemas. Los problemas están cuando se intenta conectar a un mismo retroseñalizador secciones fuera y dentro del bucle, en ese caso si hay problema.
Intentare aclararlo:
Normalmente al retro llega la alimentación desde una de las fases (aunque se suele hablar de "polaridad" dado que estamos tratando de corriente alterna no es correcto, lo correcto es hablar de "fase") de la central y desde el retro se lleva la las correspondientes secciones de vía.
Si en un bucle lo hacemos así en determinados momentos, cuando el gestor invierta la fase de las vías del bucle produciremos un cortocircuito en el retro pues realmente estaremos uniendo las dos fases, exactamente igual que si juntamos los dos cables de la central.
Si por el contrario, todos los retros que están conectados a secciones dentro del bucle se conectan a la salida del gestor que alimenta el bucle y no a la central, al cambiar la fase lo único que sucede es que cambia la fase sobre la que se realiza la detección, lo cual es indiferente, pero no hay cortocircuitos.
La única "pega" y no es precisamente tu caso, es que muchas veces tenemos que utilizar un retro de 8 o 16 secciones cuando solo necesitamos 3 o 4 con lo que lo desperdiciamos, pero en tu caso q1ue precisas 16 secciones no supone un problema.
Como decía en mi post, uno de los bucles tiene 16 retromódulos y el otro sólo 2 por lo que efectivamente tendré que tirar a la basura muchas entradas de retromódulo porque sólo tiene 2 (detección y parada)
Aunque supongo que no es necesario aclararlo, el hecho de que los retros estén luego conectados al mismo bus s88 no interfiere para nada pues este es independiente de la alimentación de las vías, de hecho la comunicación entre el detector que esta conectado a la corriente de la vía y el retro en sí, se hace mediante optoacopladores con lo que el aislamiento entre corriente de vía y bus es completo, por lo que no hay problema en que los retros de dentro y fuera del bucle estén conectados al mismo bus (de hecho viene a ser lo mismo que cuando se conectan retros alimentados por boosters diferentes).
Saludos.
Te agradezco tu explicación. Lo que comentas lo tenía más o menos claro. Lo que quiero saber es si el decoder que he puesto sólo admite 3 retromódulos conectados a sus 3 salidas, o bien puedo conectar a cada salida de las 3 un decoder de retromódulos con 16 salidas.
Entiendo que si que me vale para el bucle con 2 tomas de retromódulos pero la pregunta es si vale para el de 16. Es que no quiero comprar una cosa que luego no me valga.
Saludos
Rafael