Hola:
Después de unas horas de experimentación, creo que lo he conseguido al 90%.
Objetivo: Compartir un módulo DR4018 con 2 desvíos y semáforos (permitidme este error semántico para abreviar) de 3 luces y 4 aspectos (verde, verde-amarillo, amarillo, rojo) con Windigipet 95.
Resultado obtenido: Módulo compartido con 2 desvíos y 1 semáforos de 4 luces y 5 aspectos (verde, verde-amarillo, amarillo, rojo-blanco, rojo) con Windigipet 95, quedando además 8 salidas libres para 4 desvíos más o 4 semáforos de 2 aspectos o 2 semáforos de 5 aspectos como el citado, según configuración.
Mi problema estaba en que no podía obtener el aspecto “(sólo) amarillo” con la Preset 2 (8 conmutadores de 2 luces) y con el soft WDP. Seguramente por mi ignorancia.
Así que he hecho lo siguiente:
1 – CV 47 valor 1. (Preset 1: 16 interruptores permanentes on/off que implican 16 direcciones DCC)
2 – CV 113 a 116 valor 143. (Salidas 1 a 4 voltaje de pulso para los 2 desvíos de bobinas)
3 – CV 117 a 128 valor 31. (Salidas 5 a 16 máximo voltaje de entrada con la posibilidad de apagado con desvanecimiento)
4 – CV 111 valor 3. (Desvanecimiento en el apagado/encendido de las salidas valor 31).
En este momento tengo:
- 4 salidas ( de la 1 a la 4) para 2 desvíos, pero con 4 direcciones DCC
- 12 salidas para lámparas / leds con encendido y apagado progresivo con sus 12 direcciones DCC.
Digamos que he configurado la primera salida del DR4018 con la dirección DCC 101, de forma que la salida 2 es la dirección 102, la 3 es la 103 , ... , y así sucesivamente hasta la 16 que es la dirección DCC 116.
Desvíos:
Ahora tengo que convertir las 4 salidas (4 direcciones DCC) de desvíos en 2 direcciones DCC. O sea, lo que es on/off, on/off, on/off, on/off en on/on, on/on) Y, gracias Alfred, creo entender que esto es lo del mapping.
Quiero que el desvío de las salidas 1 y 2 sea la dirección DCC 101 y el desvío 2 de las salidas 3 y 4 sea la dirección DCC 102.
- DCC101 Salidas 1 y 2 : CV 141 = 1 CV 144 = 2
- DCC102 Salidas 3 y 4 : CV 147 = 4 CV 150 = 8
- DCC103 Anulada con : CV 153 = 0
- DCC104 Anulada con : CV 159 = 0
Semáforos:
Tengo 12 salidas, de la 5 a la 16, con 12 direcciones DCC, de la 105 a la 116, como 12 interruptores on/off.
En WDP he utilizado la señal 1311 (Renfe 6 aspectos) que me permite la configuración manual de los aspectos con las direcciones DCC como interruptores. La señal que realmente me interesaba, no me permite la configuración manual o no sé como llegar ello, pero con ésta, ya me doy por satisfecho.
Saludos
Vive y deja vivir.
Mi libertad acaba donde empieza la tuya .... y viceversa.
Tratos positivos: Boher50, Busdongo, Edgonmir, Azurvek, mawys2004, valle_del_kas, manolete, pdeandres, bronson, earp
Tratos negativos: Espero vacía.