Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática Instalación DR4088RB en z21

Instalación DR4088RB en z21

Moderador: 241-2001



Desconectado
Mensajes: 318
Ubicación: Málaga
Registrado: 15 May 2011 22:20
Buenas noches.
Retomo este hilo porque me ha surgido un problema/duda.
Tengo una z21 (blanca sin capar) y tengo 4 retromodulos, el principal y 3 de Digikeijs DR4088.
He comprado dos mas pero resulta que sólo consigo que detecto 5 retromodulos, es decir hasta 80 contactos.
¿Tiene alguna limitación la z21 blanca con el Digikeijs DR4088RB?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos,

Mario


Desconectado
Mensajes: 6449
Registrado: 19 Ago 2009 20:39

Si crees que te he servido de ayuda, puedes invitarme a un café alfredpuro (a) telefonica .net

l'Alfred, el Fantito.


Desconectado
Mensajes: 318
Ubicación: Málaga
Registrado: 15 May 2011 22:20
Lo primero darle las gracias.
He visto el video pero no es eso o a lo mejor no me he expresado bien.
Yo tengo el DR4088RB y aparte tengo 5 DR4088.
Si lo programo diciéndole que son 12 módulos en total para llegar a 96 contactos no me lo reconoce.
Si le digo que en vez de 12 módulos le digo 10 módulos con un total de 80 contactos, si los reconoce.
Por eso es saber cual sería la limitación o como viene en el video, ¿tengo que comprar otro DR4088RB y poner para cada DR4088RB hasta cuatro DR4088?
Nuevamente gracias por vuestra ayuda.
Saludos,

Mario


Desconectado
Mensajes: 97
Registrado: 26 Ago 2011 12:44
Hola,
Según el manual del DR4088-RB solo se le pueden colgar un maximo de 4 DR4088.

https://archive.traintastic.org/digikei ... Manual.pdf

Asi que necesitarás otro DR4088RB

Saludos

Paco


Desconectado
Mensajes: 318
Ubicación: Málaga
Registrado: 15 May 2011 22:20
Era lo que imaginaba.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos,

Mario